美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

紅塵飄飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 248 點
下載積分: 1063 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2020-11-15
查看紅塵飄飄的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-14 19:26
我在煉鋼廠工作,維護的設備中有兩套S7-300系統,工控機與PLC使用MPI連接,系統以正常工作兩年余,近日發現新故障一個:畫面有歷史曲線可以調用,可有一部分記錄曲線不再是曲線了,而是一條直線。那時正是連鑄拉矯出現速度不可控事故的時間,故障時拉速最大,現場機旁箱顯示速度已超過系統最大速度4.2米達到4.5米,操作人員把速度控制旋鈕旋到0依然不能減速,事后查系統各部分均正常。但在WinCC畫面卻無故障時的曲線記錄,只有一條直線從故障開始時間點一直指向控制恢復正常時顯示的數值記錄點,因外圍檢查不到元件損壞,線路也正常,故障時間也只有4分鐘時間,因而沒有拿到現場第一手數據。初步懷疑PLC系統運行時存在某個我未知的故障而導致WinCC畫面記錄曲線的異常,不知分析是否恰當,請見到的朋友指點一二,不勝感激。