美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-19 19:27
前年做的一臺設備,兩根軸,用FX1N-40MT控制,現在老板要加一根軸,可是PLC的脈沖輸出端口用完了,請問三菱高手FX1N-40MT能加1PG模塊嗎?有這方面經驗的高手請不吝賜教.
先謝謝了
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 22:26
FX1N可以用FX2N的232通訊模塊擴展,但不知道能不能用FX2N的位置模塊擴展??期待用過的朋友發言?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-03-20 06:14
引用
引用第4樓hzhcdy于2011-03-19 23:32發表的  :
三菱官方是不允許1N加1PG的!
其實1N是可以加1PG的!只是掃描時間會增加!樓主好自為之

謝謝了,請問這位仁兄有沒有這樣用過?我是擔心把東西買回來不能用了不好給老板解釋
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-03-20 22:28
手冊上說FX1N可以擴展FX2N的模塊,但就是沒有提到1PG,我看到過擴展232模塊的,但是沒看到擴展1PG的
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-03-29 22:24
引用
引用第10樓cwxok于2011-03-21 22:22發表的  :
FX1N PLC可以加FX2N-1PG  最多可以加8臺

這位兄弟是不是這樣用過?能分享一下你的經驗嗎?上面有人說FX1N加了1PG模塊后掃描速度會變得很慢,不知道到底是什么情況?請不吝賜教