美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

d95
夢想與現實的差距
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 230 個
工控威望: 843 點
下載積分: 7273 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2010-12-23
最后登錄: 2020-12-11
查看d95的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-24 17:13
我現在改造一工程,用威綸MT605和信捷XC32-32T的PLC控制2個步進電機來驅動車床做X-Y車削,用威綸MT605修改PLC程序里步進電機頻率的參數D4100[D0],使用以前的參數沒有問題,車床能按要求運動,修改了參數后車床就不能動作,不知是為什么,請教一下各位大俠
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24618 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-24
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-25 15:27
起動頻率太高了!還有你是不是數值輸大了,把32位輸到16位了!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dengmh) 熱心助人
  • 這個人很懶,什么也沒有留下!
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24618 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-12-24
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-04-06 15:51
    呵呵,步進不像是伺服,有個起始響應頻率的!還有個最高接收頻繁的!
    這個人很懶,什么也沒有留下!