美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2024-12-20
查看z00436的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-10 22:42
最近遇見一臺電機,把相序換了,電機方向不變,用手轉一下軸,朝哪個方向轉,上電后就繼續朝哪個方向轉
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 843 點
下載積分: 18120 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2009-01-15
最后登錄: 2024-09-20
查看suuy79的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-10 22:50
如果是三相電機:
只能是1、電源缺相,2、電源缺相
黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-03
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-10 23:35
同意上面說的 還有就是馬達缺一相
孟祥興
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 1004 點
下載積分: 2926 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2010-09-27
最后登錄: 2023-01-07
查看孟祥興的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-11 06:26
正解,應該是缺相
zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-11 07:45
缺相電機是不會轉且振動厲害!沒遇過缺相還會轉的!如果是三相電機
單相的三線方向固定
lovefeyer
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-11 08:28
4樓。。。沒遇過你就去讓一個電機缺個相看看哦,毛主席教導我們說,沒有調查就沒有發言權
小奇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看小奇的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-11 08:35
我見過沖床上電機少一相,還能動,當時看了下線頭好好的,電機接線頭里邊腐蝕了,看了好好的也就沒有量,但是還能工做,振動大的很,當是以為是軸承壞了,
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-11 08:35
小功率電機缺相是可以正常運行的,只是方向上隨外部力的方向轉動。
自學
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-11 08:49
100%缺相,再沒有別的可能
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1282 個
工控威望: 7632 點
下載積分: 1316 分
在線時間: 2659(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-12-19
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-11 10:59
引用
引用第4樓zhangyilin于2011-04-11 07:45發表的  :
缺相電機是不會轉且振動厲害!沒遇過缺相還會轉的!如果是三相電機
單相的三線方向固定

缺相時,首先表現為轉矩下降,電機轉速下降,轉差率增大,定子、轉子相對速度增大,轉子導體切割磁力線速度增大,定子電流加大,從而加大了轉矩,維持了轉速基本不變。但因這時的轉速是靠定子電流的加大來達到的,所以長時間運轉容易燒定子。也造成鐵芯長時間過電壓,其渦流損耗和磁滯損耗將增加而過熱。
在電機負載不變時,電機運行中缺相,如是三角型接線,兩個繞組成為串聯,接線電壓,一個繞組為額定線電壓.整體電磁力矩下降,要帶動額定負載,其電流必須增加,其接額定電壓的繞組因過電流燒毀.如電機星接法,其一個繞組缺相退出出力,另兩個繞組維持額定負載也會因過電流燒毀.在電機啟動時缺相,因力矩不夠,一般無法啟動,但啟動時間長一點,也會因過電流而燒毀.裝設缺相保護裝置,可以避免因缺相燒毀電機。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(bodau) 熱心助人
  • 下載積分:+3(dl2006) 熱心助人
  • 下載積分:+2(yangjiejie) 熱心助人
    lty504351
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 259 個
    工控威望: 1193 點
    下載積分: 18243 分
    在線時間: 317(小時)
    注冊時間: 2009-10-12
    最后登錄: 2024-09-03
    查看lty504351的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-04-11 12:14
    肯定是缺項,但缺項不一定就燒電機,假如缺項后負載很輕,電流沒有超過電機額定電流,那就不會燒電機
    干到老,學到老
    hongming
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 158 個
    工控威望: 272 點
    下載積分: 958 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2010-11-10
    最后登錄: 2024-11-08
    查看hongming的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-04-11 12:33
    同意缺相