樓主  發表于: 2011-04-14 14:21
圖片:
如題 s7-200 plc
無符號的范圍0-65535
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-14 14:27
圖片:
???????
codecat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看codecat的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-14 14:32
謝謝樓上 你試試實際監控傳入的數據會變成負值 那個+號是我特意加的
codecat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看codecat的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-14 14:35
圖片:
如圖~~
codecat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看codecat的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-14 14:49
vw只支持有符號的數據??
笨者天下
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 188 點
下載積分: 3163 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2025-01-03
查看笨者天下的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-14 16:33
在數據前加了+號,會默認為-32768-32767
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-15 08:21
很有趣的問題,我試了一下,在編輯器附值是可以的,下載后監控沒有問題,它會以超出范圍處理得到負數。如果監控是寫入大于32767是不可以的。
則說明MOV_W的要求的是-32768-32767,但幫助沒有說明,覺有缺陷的。
產生了好奇為什么編輯情況下,檢查不出來?在幫助中找到了答案。

原文:
“3.    SIMATIC符號編輯器無數據類型檢查。該模式僅限用于無法選擇數據類型的SIMATIC全局變量。在該模式中,所有相同大小的數據類型被自動指定給符號。例如,編程軟件將自動為賦予VD100地址的符號指定下列數據類型:雙字、雙整數和實數。

為SIMATIC全局符號由大小決定的數據類型

用戶選擇的地址    指定等同的數據類型
V0.0    布爾
VB0    字節、字符串
VW0    字、整數
VD0    雙字、雙整數、實數”

初始的65535會指定為無符號。
codecat
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看codecat的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-15 10:35
多謝 看的很細
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-15 11:08
學習了,學習
fg33457
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 100 點
下載積分: 484 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2009-10-29
最后登錄: 2023-05-27
查看fg33457的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-05-02 07:40
學習了