美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

l98106
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 258 點
下載積分: 765 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-08-22
最后登錄: 2024-11-28
查看l98106的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-17 20:57
如題,我使用海泰克的觸摸屏,觸摸屏上面設定32位浮點,觸摸屏顯示負數了,但是到PLC里面變成正數了,PLC使用的是浮點運算指令,請教為何會出現觸摸屏上面是負數,到了PLC里面就變成正數了,謝謝。
liukequan8
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liukequan8的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-18 01:43
觸摸屏程序問題吧
周文久
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 187 點
下載積分: 644 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2008-01-18
最后登錄: 2015-08-10
查看周文久的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-18 10:30
觸摸屏是基于PLC之上的一個產品,就是說沒有PLC,觸摸屏就沒有意義(當然我說的是工業觸摸屏),因為它是用來控制與監視PLC。所以PLC地址是什么值,HMI就必須是什么值,如果不一致,就是HMI的問題,與PLC 無關。
三菱PLC可以做負數運算,小數運算也可以。