美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
thor206400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 182 點
下載積分: 468 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-12-03
查看thor206400的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-04-26 09:58
  三相 四線 主線路            當主開關關斷時    什么情況下N線該斷開  什么情況不需斷開   請有大蝦們 賜教。。。。
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1429 個
工控威望: 2169 點
下載積分: 4006 分
在線時間: 829(小時)
注冊時間: 2009-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看jxh668的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 10:10
在隔離開關斷開時可斷開N線
來看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-26 10:11
當負載為三相負載時允許斷開,當單相負載時嚴禁斷開N線。
thor206400
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 182 點
下載積分: 468 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-10-18
最后登錄: 2024-12-03
查看thor206400的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-04-26 10:47
我可能表述得有點問題  我的意思是說   我們現在做的設備 一般都是 在斷開隔離開關的時候 只斷開三相相線  N線不斷開       請問下 斷開N 或不斷開N線的 區別
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-04-26 12:42
應該這樣理解:線電壓=相線之間的電壓。相電壓=每相與N之間的電壓。
如果在使用單相負載時取消了N線,則回路電壓就產生轉變。即線電壓=二相負載串聯。如:線電壓=380V的電源上接相同阻值的負載,則他們所工作的電壓為190V。如果所接負載阻值不同,則工作的電壓也不同。所以在使用單相負載的場所,嚴禁斷開N線。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-04-26 13:07
在斷電后,N線斷不斷開沒有關系,但是上電運行中N線就絕對不能斷開!
QQ32135553
艾禮富
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 352 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2011-01-24
最后登錄: 2015-02-26
查看艾禮富的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-04-26 13:20
引用
引用第6樓lu831226于2011-04-26 13:07發表的  :
在斷電后,N線斷不斷開沒有關系,但是上電運行中N線就絕對不能斷開!

正解
xubaolin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 417 點
下載積分: 1358 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-06-28
最后登錄: 2022-11-15
查看xubaolin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-04-26 17:20
一般情況N相線是不允許有斷開點
黃三爺
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看黃三爺?主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-04-26 19:48
使用單相負載禁止斷開N線
pzs929
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pzs929的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-04-28 18:34
支持6樓的
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-04-28 18:58
樓主意思是開關有三相三線,三相四線,單相單線,單相雙線,那么三相三線與三相四線,單相單線與單相雙線用法上有什么區別,N線什么情況下要斷
zjl140519903
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 461 個
工控威望: 4513 點
下載積分: 4594 分
在線時間: 359(小時)
注冊時間: 2010-06-21
最后登錄: 2024-11-16
查看zjl140519903的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-04-28 19:37
其實斷不斷開都無所謂,三相四線開關中的"N"是直通的,無斷開觸點。就算你把閘拉下來,N線還是未斷開。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go