a316744011
級別: 探索解密
|
圖片:
意大利意高(Ecoflam)燃燒器我就是不知道怎么接線有那個高手用過的告訴我,謝謝了 |
---|---|
|
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
|
我用過百德燃燒器電源是:助燃風機380伏點火線圈220伏,電磁閥220伏 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
所有的燃燒器都是一個原理,通電之后先吹風幾秒鐘(把爐體內的空氣吹凈,防止燃燒起火時放炮),吹風停止后高壓變壓器開始通電打火花(為電磁閥噴油點火做準備),變壓器點火1秒鐘左右,噴油電磁閥通電打開,利用變壓器的電火花點燃被霧化的油,油被點燃時的火焰會發亮,發亮的光被傳感器接收同時斷開變壓器的電源(這時候火已經被點燃,變壓器就沒有作用了)。基本順序就是這樣了。燃燒器的那個控制器容易壞,自己用兩個時間繼電器和兩個中間繼電器可以做,比原裝帶的那個還好用。原裝的一個接近600塊,進口的更貴。 |
---|---|
|
a316744011
級別: 探索解密
|
樓頂的在指教下,我的要把它的信號,上限點接出來,用儀表控制,1到12個點位我就是不明白接那幾個啊,大俠們。說明書都是英文,接線原理圖就畫了3相5線進,他里面有些控制點怎么接 |
---|---|
|
王建華
級別: *
|
我廠有十三臺,都是意大利的,也是用溫控儀表控溫,用西門子的程控器,兩個接觸器,大小火切換,燃燒機上有一套組合電磁閥,大火升溫,小火保溫 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
兩段火的可以用普通的位式控制的溫控表。比例調節的燃燒器我公司做的設備配的是比例調節的霍尼韋爾DC1040的溫控表,此表千把塊作用,比較好。帶485通訊的還可以直接通訊,在觸摸屏上設置溫度,自整定等。 |
---|---|
|