美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

qwqqianw
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwqqianw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-22 21:37
我用三菱的FX1N-40MT的PLC現在我用PLSY指令PLSY K100 K1000 Y0  就是指定頻率為100脈沖數位1000作用到Y0上 本來運行時間為10秒 但是我想讓其在5秒的時候就停止輸出脈沖 不知道該怎么半  求各位大俠幫忙
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 3275 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2011-04-11
最后登錄: 2023-11-27
查看linf林峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-22 21:55
不不能把源二的K1000改成K500嗎?
示波器
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 160 點
下載積分: 530 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2022-11-03
查看示波器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-23 19:17
500停下做二次脈沖
fkeickl
搞電的沒前途
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 221 點
下載積分: 1815 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-10-28
查看fkeickl的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-23 19:37
這好像不可以
有壓力就有動力
ligl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 126 點
下載積分: 6844 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2017-09-04
查看ligl的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-23 23:24
用計時器啊
zhongshl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 182 點
下載積分: 1119 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-12-12
查看zhongshl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-05-24 00:01
用中斷指令吧,那個可以做到
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-05-24 08:08
不可能精確做到,速度1Ms,掃描周期長呀
rqhan
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 169 點
下載積分: 569 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2024-12-18
查看rqhan的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-05-24 11:40
分兩次執行1000