MD204L 參數設定,我的所有的延時及計數的寄存器D的數值,我同PLC連接以后,修改了數值后,只要一關電,剛設的數就全部變為0了,請高手指點一下,謝謝。急!!!
shiabc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 167 點
下載積分: 573 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-04-08
最后登錄: 2015-09-09
查看shiabc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-31 20:41
謝謝,我后來找到了,是的,兄弟說的沒錯。我轉換PLC類型時,忘記看寄存器D的應用了。