美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

shiabc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 167 點
下載積分: 573 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-04-08
最后登錄: 2015-09-09
查看shiabc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-28 18:50
MD204L 參數設定,我的所有的延時及計數的寄存器D的數值,我同PLC連接以后,修改了數值后,只要一關電,剛設的數就全部變為0了,請高手指點一下,謝謝。急!!!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-21
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-28 22:00
應該是你PLC的設置問題,看看你那些寄存器是否有使用斷電保持型的。
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-28 22:26
1樓兄弟正解,應該使用斷電保持型寄存器。FX1S系列是D128-D255
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
shiabc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 167 點
下載積分: 573 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-04-08
最后登錄: 2015-09-09
查看shiabc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-31 20:41
謝謝,我后來找到了,是的,兄弟說的沒錯。我轉換PLC類型時,忘記看寄存器D的應用了。