hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
RS485通訊 |
|
---|---|---|
|
techo
級別: 略有小成
|
還是用臺達的吧!變頻器可和HIM 或PLC 直接通訊,我做過32臺的,要選EH系列的PLC |
---|---|
|
青島瑞麒
知其道 用其妙
級別: 略有小成
|
這么大的項目..有難度啊.. 通訊的響應,速度的同步... |
|
---|---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
PLC和變頻器的通訊看似很難,其實很簡單,用485的通訊方式,每個變頻器加一個中繼器后通訊的終端不用加電阻,485通訊板一定要買正品的。前些日子做了個14個變頻器和PLC通訊。 樓主留言:你好 請問具體通訊細節 |
---|---|
|
riiynicel
sanziyoudu
級別: 略有小成
|
是三菱的這是沒辦法變的了 F700系列的 PLC是FX3U 我知道用RS485 可是這么多一起通訊 端口的分配和具體細節我就不知道了 請求高手知道 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
變頻器通訊地址從1設置到26. PLC485的通訊板上的兩條線分別接在每個變頻器的485端子上。就是從485的主線分別引26組線接在變頻器上(注意,從主線分支要用中繼器)。 樓主留言:謝謝你啊 你的意思是說把把RS485的2根線用中間繼電器分成26份是嗎? |
---|---|
|
月澤