樓主  發表于: 2011-06-03 06:32
昨晚配電盤上的24DC指示燈不亮初步判斷是24VDC電源異常,經測量后發現24VDC整流穩壓板沒有輸出電壓,隨即更換,這時整流板上的電容自爆,連續換了三個全爆。我又在別的機器上拆下一個換上好了。請問這時咋回事,我所換的整流板型號全是一樣的!
dnvihc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 239 點
下載積分: 5857 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2024-06-30
查看dnvihc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-04 13:22
可能是你的整流模塊擊穿,電解電容有極性,電容正負接反,電壓過高會爆漿。