辛勤蜜蜂
級別: 家園?
|
昨晚配電盤上的24DC指示燈不亮初步判斷是24VDC電源異常,經測量后發現24VDC整流穩壓板沒有輸出電壓,隨即更換,這時整流板上的電容自爆,連續換了三個全爆。我又在別的機器上拆下一個換上好了。請問這時咋回事,我所換的整流板型號全是一樣的! |
---|---|
|
wangyangde
級別: 探索解密
|
裝上就爆,多是極性問題,要么是電壓高出很多,不要相信板子上標的正負,最好和其它圖標對比。小弟就碰到板子上圖標相反的標示。 |
|
---|---|---|
|
辛勤蜜蜂
級別: 家園?
|
1樓 你好 我直接了整流板得輸入端24VAC 也要看正 負極嗎 板上也沒有啊 還沒接24VDC輸出 就爆了 |
---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園?
|
可能是你的整流模塊擊穿,電容得到的是交流電所以才爆,要是電容極性電壓等級問題 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|