xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
大家看一下這個程序怎么是這個樣子從第一步到6974不后面全部是空操作,這個程序是從歐姆龍從C200H-CPU01里面自動在線傳出來的,說明一下,如果在寫一個小程序傳到PLC進去,把PLC電源拔掉重新上電在點擊自動在線,傳出來就是個小程序,如果在菜單點擊PLC點編輯,在點清除內存,內存清除失敗,回到菜單把PLC電影拔掉等一下在上電,點擊菜單PLC自動在線,出來的程序就是6974不的空操作,有知道的說一下,請教高手回答 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
去掉UM保護再清一次內存 |
|
---|---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
版主你好!你前天給我說過去掉 UM 我怎么都早不到啊,你能不能抓個圖標傳上來,多謝 |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
我沒用過C200的PLC,所以手頭上沒有此型號的操作手冊。你自己翻來看看:首先,你要把只讀改成可讀寫;其次,你要把此PLC的程序保護密碼去掉。如果還不行的話,送修或直接更換。 |
|
---|---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
版主正解,有時候清除內存要高好幾次才可以。 |
|
---|---|---|
|
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄
|
同意六樓的說法 |
|
---|---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
6樓你好!清除內存以后在點自動在線,傳出來的程序都是空操作,清除內存的時候為什么提示清除內存失敗呢? |
---|---|
|