樓主  發表于: 2011-06-05 22:16
今天把設備上的歐姆龍程序自動在線上傳到電腦里,又從電腦里把程序下載的另外一臺同型號的PLC里面,安裝在設備運行燈正常,運行燈下面有個紅燈不停地閃爍,請教這是什么問題,是程序問題還是其它問題,有高手說一下多謝
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-05 23:10
是不是原程序DM里的數據傳到另一個PLC丟失了,把數據寫進去看怎樣
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-06 06:29
請問上傳出來的程序怎樣和編程器里的程序校驗,看是否正確,請教