剛剛客戶討論動態補償問題呢
liuchangqing
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 318 點
下載積分: 974 分
在線時間: 284(小時)
注冊時間: 2011-10-29
最后登錄: 2024-12-07
查看liuchangqing的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-10-29 20:30
學習了
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-10-29 21:36
樓主對于補償到1是有誤解的。所謂補償到多少,是指的在測量點的相位角提前或者滯后。一般補償測量點都在主電源的輸入端(變壓器的輸出端)。這里測量的數值無論是多少,都和其他主電網無關。而不是說一個電容可以把其他也會補償上去。這樣的說法是不對的。對于第一個問題,我的看法是電容補償瞬間容易產生瞬間過電流,而一般我們用的短路器都是A型,也就是無延時型斷路器,沒有辦法在經常性通斷的補償回路中保持穩定性,所以就用保險來替代斷路器(保險絲熔斷是有延時的,可以有效錯開過電流)。不過現在斷路器也是常用的,通常解決辦法是在主電路中串聯補償用電抗器,可以有效解決這個問題。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
qianyl0391
保持最后
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 231 點
下載積分: 782 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2008-03-24
最后登錄: 2024-05-05
查看qianyl0391的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-10-30 00:04
不是自己的變壓器不用電容柜,畢竟也要用電的,變壓器直接與供電局結算那就一定要用了,不然肯定會被罰死的
龍明軍
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看龍明軍的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-10-30 00:27
我來告訴你們吧,因為電容兩端的電壓不能突變,利用電容的這一伏安特性,來達到保護某一電氣元件的作用。