3286096
級別: 略有小成
|
我用的是fx2n的PLC,編碼器是200r。同時測量兩軸的計數,同時使用的計數器是C251和C253,第一個編碼器接線是X0和X1,第二個是X3和X4。2相2計數輸入。后來調試的時候只有C253能測量計數。C251不能。請問各位老師我是哪里出錯了,請給我留言,多謝。 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
還有一種情況,就是能計數,但是會產生偏移,編碼器接線的屏蔽線接入地線,有時接地不好,反倒會引入干擾,接0v就就較好。 |
|
---|---|---|
|