美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

天龍機械
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天龍機械的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-23 00:07

請教各位高手:

我的燙金機上用了RKC溫控器、有PID功能,機器要求恒定溫度在正負2°之間。

但我怎么也設定不出來P、I、D這三個參數,使溫控器保持恒定的溫度,用自整定也不理想,

我要求的溫度是150 c°,但溫度總是在上下10 c°之間波動,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。

在這里請教各位高手了,這里4個參數怎樣設定才能達到上面的要求?  謝謝!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 10:17
RKC溫控器原裝是日本生產的,我在電線廠上班時碰到過一臺天興生產的90押出機,溫度控制是用RKC溫控器,溫度控制精度跟你這種情況一樣,另兩臺50的押出機是精鐵生產的,他們用的是廈門宇電生產的溫控器,兩個型號的溫控器都是用自整定調節,宇電的精度可以控制在±2℃。而RKC溫控器就達不到要求,日本的電氣是沒話可說,但就怎么這么差勁呢?是不是仿造的水貨一個罷了。