請教各位高手:

我的燙金機上用了RKC溫控器、有PID功能,機器要求恒定溫度在正負2°之間。

但我怎么也設定不出來P、I、D這三個參數,使溫控器保持恒定的溫度,用自整定也不理想,

我要求的溫度是150 c°,但溫度總是在上下10 c°之間波動,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。

在這里請教各位高手了,這里4個參數怎樣設定才能達到上面的要求?  謝謝!!
jin5321
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 930 點
下載積分: 475 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2011-05-05
最后登錄: 2015-06-09
查看jin5321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-23 11:49