美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

yf183442
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yf183442的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-02 14:18
圖片:
我還不懂PLC,但有個程序想叫工程師在紅色處加個時間繼電器在計數輸入端,時間設置在0.1-1秒.......工程師說時間太短不可能做到。即是在光電眼信號直接先入時繼,要是電眼信號能保持設置的0.5時間內才接通常開觸點送下降沿到高速計數器.......有能力加的請幫個忙。PLC 是CP1E30NT
swqe3r
工控人發燒友
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3179 點
下載積分: 29693 分
在線時間: 390(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-26
查看swqe3r的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-02 15:32
你試試能否對你有幫助
附件: 樣例.rar (2 K) 下載次數:37
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
swqe3r
工控人發燒友
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 3179 點
下載積分: 29693 分
在線時間: 390(小時)
注冊時間: 2009-12-17
最后登錄: 2024-12-26
查看swqe3r的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-02 15:37
你把下降沿改為上升沿就可以實現
yf183442
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yf183442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-02 18:55
謝謝樓上朋友,我原來程序就是上升沿的,這程序是用在包裝機械上用光纖在平面上垂直檢測6MM墊片用的,墊片大約有3MM的外圓半徑位置可作檢測面。問題是這樣,現在每檢5000個墊片就會出現少幾片墊片的現象,現在意思是加入一個時間繼電器讓光纖在檢測墊片混動過去的3MM位置所需時間必需在我時繼設定0.5秒以上有穩定的信號才真正接通時繼常開觸頭得到一個計數信號,意思也就是降低光纖的微弱信號也計數的靈敏度
[ 此帖被yf183442在2011-07-02 21:54重新編輯 ]
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-02 20:41
0。001S
秦漢
yf183442
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yf183442的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-02 21:53
謝謝