我用PLC是S7-200 CPU224XP 怎么用A+,B+,M三個模擬量輸入接熱電偶測溫度呀 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
CPU自帶的模擬量輸入是不能直接輸入熱電偶滴!需要先把熱電偶接到一個變送器上,吧熱電偶信號轉換成標準0-10V電壓信號才能使用! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
其實樓主可以直接買一體化溫度變送器,買回來接上就能用! |
---|---|
|
xinglingfei
級別: 探索解密
|
ws9050,pv1505,我用過的就是這兩個型號,具體品牌不知道,樓主google吧 |
---|---|
|