monkeykinghy
級別: 略有小成
|
上圖是自己寫進PLC的程序。 第一行是現在用的程序(cpu315) 后面兩行是我寫進的程序(練習cpu312c) 為何Move前不加輸入節點傳送進PLC 就導致PLC SF出錯退出運行? 多謝指導! |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
并非前面是否加節點的問題。 而是你的MOVE的OUT端連接的變量地址問題,如果你先前沒有使用OPN指令來開啟數據塊,那么你是無法直接使用DBW0這種地址的,你必須使用絕對地址,也就是諸如DB1.DBW0這樣的方式。 造成你SF的原因應該是OB121,即編程錯誤,由于你錯誤的使用地址,此時會造成區域長度錯誤,從而引發OB121編程錯誤,當你的PLC中沒有OB121,就造成了SF燈亮的狀況。 |
---|---|
|