小徒弟
級別: 略有小成
|
我有一個FX2N的PLC 另加一個485—BD想與臺達變頻器通信 怎么也通信不上 (可以加 減頻率控制) 起動 停止都不行 請師傅幫忙寫一個 千萬不要說家園有 我在網上下了5個 步數一樣 注解一字不差 沒用 哪位師傅能寫一個有用的程序? 等待急救中! [ 此帖被小徒弟在2011-10-22 15:52重新編輯 ] |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
三菱2NPLC與臺達變頻器通信只要一個FX2N-485BD就可以了。加存儲盒可以使用兩條專用指令,但存儲盒不是必須的。 |
---|---|
|
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄
|
可以加 減頻率控制說明通訊上了。〉谝灰⒁馔ㄓ崟r序,還有可能啟停的程序不正確。 |
---|---|
|
小徒弟
級別: 略有小成
|
這就是那個程序 其實我不太懂 可以的話師傅幫忙加點注解 這個程序我用上去了之后可以加減頻率控制 如果有錯的話請師傅們幫我改改 |
---|---|
|
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
|
mitsubishi FX2n plc 與FX2n-485-bd擴展板和DELTA 變頻器通訊時不需要FX1N-EEPROM-8L(存儲盒) 在程序中通訊格式要對 例舉 LD M8002 MOV H0C81 D8120 (D8120為與臺達通訊格式) set m8161(m8161以8位為單位傳送) mov k0 z0 LDP M8012 (以0.1s為周期震蕩)ANI M8121(RS232C發送等待中)SET M8122 (RS232C發送標志)....... changes for the better[ post][/post] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |