美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-30 08:41
FX3U與三菱FR-740變頻器通過485-BD通信,接線和通信程序都是按說明書樣例完成,但通信時SD燈不停閃爍,RD燈不亮,變頻器沒有任何反應。我看有網友說要把參數551設為1。可我們這只變頻器551最小設置數為2,不能設為1。請大家指教一下,變頻器通信不成功有哪些原因?謝謝各位!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-30 10:53
有發送沒接收,還是程序有毛病。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-30 11:34
謝謝!除了程序有可能有問題外,其它設置有什么要注意的嗎?
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-30 12:22
差點忘了,不知道你變頻器都設置了哪些參數?一般會設置變頻器站號,通訊速度,停止長度,奇偶校驗的選擇,操作模式等。
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-30 13:31
先接一臺試試先,基本設置兩邊都一致嗎?有發送而無接收,應當是基本設置有問題,若是發送數據錯,變頻也會回一個錯誤的代碼,還有線路接對沒有,發送端接到對方的接收端的,極性要對。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-30 14:44
這是PLC這邊的設置,變頻器是同樣的設置。線應該沒接錯,是按說明書接的。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-30 15:11
下圖是接線圖,只不過我沒用分配器。變頻器這邊的100歐電阻我是直接把線剝開和3、6并聯在一起的。
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-31 19:00
上傳圖紙和你修改的參數目錄,幫你找找問題,建議你先不要用485BD,先用一個助手測試一下變頻器的返回幀,看能否通訊上,能夠通訊上就好了,然后在搞程序,看它的返回幀的格式,在搞程序很明了的,一眼就看到那個字符在第幾個位置 呵呵呵僅供參考
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-01 08:13
不好意思,我不知道怎樣用“一個助手測試一下變頻器的返回幀”,能說詳細一點嗎?非常感謝!
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 608 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-12-04
查看358273433的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-01 08:20
這是變頻器這邊的設置目錄
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-01 10:07
PLC中的程序是按照7位數據長度,偶校驗,1位停止位,19200波特率設置的嗎?
zq11111
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 457 個
工控威望: 511 點
下載積分: 4350 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-12-20
查看zq11111的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-01 14:56
期待進一步的討論,我也可以學習了。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go