12樓  發表于: 2011-08-02 23:51
引用
引用第6樓ft0752于2011-08-02 21:41發表的  :
不單PLC要接地,上次搞了臺機,受變頻器干擾時,機器加了接地也搞好了

可以試一試。會有所改善。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-08-03 07:20
變頻器電源加濾波器和機器接地,最好是一點集中接地。
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-08-03 08:30
信號線采用屏蔽線,主要還是接地要良好,強電部分和弱電部分分開接地,實在不行現場打根地樁試試,干擾問題是不太好解決,只能一個個措施試試
meiyouleya
天黑路滑,社會復雜!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 385 個
工控威望: 422 點
下載積分: 1377 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2006-11-01
最后登錄: 2021-08-13
查看meiyouleya的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-08-03 08:38
是否是24v電源受到干擾,單獨用個開關電源或許可以解決
樓主留言:
輸入點有的是PLC處自帶電源
h-weijun
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看h-weijun的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-08-03 09:18
變頻器的干擾是很大的,但外部的干擾也不排除,去年我們安裝大型設備時,也出現了這個情況,當外部的大負荷工作時,干擾很嚴重,后來把DCS和傳動的接地以及低配的接地全部分開接地,故障消失。
anler
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 159 點
下載積分: 617 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2010-04-18
最后登錄: 2016-07-07
查看anler的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-08-03 12:43
一部分人說要連到一起接地,一部分又說要分開接地,俺是菜鳥,誰能說說這兩種有什么不同嗎不葚感謝
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-08-03 13:37
我認為先找出干擾源才能對癥下藥,對比一下故障時和正常時有哪些設備是開啟的,如果來自電網的干擾,光加隔離變壓器是不夠的,還還要加濾波器!
樓主留言:
今天我已加濾波器,可是效果還是不怎么好
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-08-03 13:59
可是到下午2點后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。
從這點上分析,你處設備并不盡是接地干擾的問題。我認為你得查查供電系統,是否是三相五線制供電方式?如果不是,建議做一個合格的接地網絡。另外變頻器是否考慮在電源側加裝電抗器裝置。
易光輝
初涉者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 186 點
下載積分: 2335 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2009-05-01
最后登錄: 2024-10-04
查看易光輝的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-08-03 14:35
這種情況可能市電干撓所至,而且輸入點只有幾個點亂閃,可以加中繼器。或者把亂閃的幾點單獨布線,頻頻較高的信號就不能中繼了。
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2011-08-03 14:44
在經常出現的時間段,可以把負載分開,一部分一部分的開,逐步的查。
朝花夕拾
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2011-08-03 14:51
輸入點亂閃,是個別點還是全部?個別的話考慮下換到其他無故障的點試試;
以前曾經遇到過PLC個別輸入點亂閃或長亮,換plc后很快輸入點又壞;后來查了下線路,輸入用的開關電源質量太差,干擾嚴重;另外輸入點的內外電源有混接的情況,后來更改線路,故障排除
tlw2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 419 點
下載積分: 886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2024-08-17
查看tlw2007的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2011-08-03 18:44
輸入點有26個接近開關、12個行程開關、42個按鈕。這些傳感器和按鈕距離控制柜有50米左右,現沒辦法分開布線,輸入點亂閃是不定期不定點的亂閃,也不是固定幾個點會干擾,上次干擾這幾個點下次可能就會干擾那幾個點。