美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2011-08-03 18:53
32A有沒有問題的?
樓主留言:
32A是什么
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 接觸器
  • 做工控,做人生
    jiangzhuang
    大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 264 個
    工控威望: 391 點
    下載積分: 1147 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2011-01-01
    最后登錄: 2024-10-24
    查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
    25樓  發表于: 2011-08-03 22:04
    變頻器是最大的干擾源,處理好!PLC的信號輸入用屏蔽線并且接好地
    adidas
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 203 個
    工控威望: 332 點
    下載積分: 1383 分
    在線時間: 302(小時)
    注冊時間: 2008-01-09
    最后登錄: 2024-12-20
    查看adidas的 主題 / 回貼
    26樓  發表于: 2011-08-04 10:46
    好像不應該是接地的問題,建議接通PLC回路電源,然后對其他回路的電源逐一合閘查找干擾源
    a2103
    珍愛生命,遠離領導
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 309 個
    工控威望: 462 點
    下載積分: 1168 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2015-04-14
    查看a2103的 主題 / 回貼
    27樓  發表于: 2011-08-05 18:21
    給變頻器加濾波器怎么樣
    a2103
    珍愛生命,遠離領導
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 309 個
    工控威望: 462 點
    下載積分: 1168 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2009-01-04
    最后登錄: 2015-04-14
    查看a2103的 主題 / 回貼
    28樓  發表于: 2011-08-05 18:26
    是全部的輸入點閃,還是某個模塊的閃????
    樓主留言:
    不定期不定點的閃,我已采用繼電器隔離,效果還不知道?墒琼憫俣嚷
    anddylihua
    沉思的飛刀
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 123 個
    工控威望: 301 點
    下載積分: 2961 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2009-02-14
    最后登錄: 2024-11-01
    查看anddylihua的 主題 / 回貼
    29樓  發表于: 2011-08-05 18:35
    接地點是否真的接地???我以前遇到過控制柜的地極被搞基建的用挖機給挖出來,然后控制柜上面的感應電壓有100V左右,生產線總是莫名其妙的停,后來重新打過幾條地極接地之后,很長時間都沒有莫名其妙的停過!
    樓主留言:
    我已在廠旁邊打了一個3米深的銅排下去,可是效果不是很好,反而嚴重了
    飛刀,又見飛刀
    gk1234
    有反饋,才控制
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 1160 點
    下載積分: 8765 分
    在線時間: 169(小時)
    注冊時間: 2018-11-06
    最后登錄: 2024-12-22
    查看gk1234的 主題 / 回貼
    30樓  發表于: 2011-08-06 11:42
    高速信號一定要用屏蔽線并接地,慢速信號可軟件時間濾波,用繼電器濾波也可,繼電器離PLC越近越好,但成本高些
    歐杰杰
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 29 個
    工控威望: 142 點
    下載積分: 536 分
    在線時間: 2(小時)
    注冊時間: 2011-02-20
    最后登錄: 2012-05-30
    查看歐杰杰的 主題 / 回貼
    31樓  發表于: 2011-08-06 11:54
    不知搞好了沒有?
    笨者天下
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 124 個
    工控威望: 188 點
    下載積分: 3163 分
    在線時間: 78(小時)
    注冊時間: 2010-07-22
    最后登錄: 2024-12-24
    查看笨者天下的 主題 / 回貼
    32樓  發表于: 2011-08-06 11:59
    是不是多點接地造成的?
    張平全
    為國出力的時候到了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 958 個
    工控威望: 969 點
    下載積分: 1904 分
    在線時間: 468(小時)
    注冊時間: 2008-04-25
    最后登錄: 2024-12-19
    查看張平全的 主題 / 回貼
    33樓  發表于: 2011-08-06 12:18
    用100的示波器看一下,特別是閃的時候,直接測量閃燈的端口,再去找源頭
    pengbincnc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 95 個
    工控威望: 198 點
    下載積分: 399 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2009-09-15
    最后登錄: 2024-10-15
    查看pengbincnc的 主題 / 回貼
    34樓  發表于: 2011-08-06 12:55
    信號線家套磁環!信號線和動力線分開
    gardonlucky
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 96 點
    下載積分: 378 分
    在線時間: 9(小時)
    注冊時間: 2010-08-30
    最后登錄: 2023-03-24
    查看gardonlucky的 主題 / 回貼
    35樓  發表于: 2011-08-08 17:25
    設備漏電或沒接地