美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-15 19:25
今天在學習高速計數器的時候,用了旋轉編碼器,具體是:兩根電源線接24V,一根接I0.0,一根接i0.1.另外的兩根線不接。
用向導完成HSC,選用HSC0,模式是9,程序按道理是沒有問題,但是撥動編碼器就沒有脈沖信號輸入,I0.0和I0.1指示燈沒有任何反應。
請教高手了。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-16 09:32
燈沒任何反映應該是信號輸入問題,若正常,轉動編碼器,指示燈應發出弱光。
電源與旋轉編碼器說明是否相符?編碼器輸出是否有問題?通常編碼器輸出是正負5V正交脈沖信號,而I0.0邏輯電壓是15V,
你選用 I0.3 I0.4 使用HSC3 試驗一下。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-16 11:41
你的編碼器是NPN還是PNP啊?
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-02 15:37
NPN和PNP接法有何區別
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-02 16:14
NPN型編碼器PLC1M要接+24V。
tongrun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 104 個
工控威望: 206 點
下載積分: 832 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2009-12-12
最后登錄: 2017-05-18
查看tongrun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-02 16:45
PNP型三極管發射區"發射"的是空穴,其移動方向與電流方向一致,故發射極箭頭向里;NPN型三極管發射區"發射"的是自由電子,其移動方向與電流方向相反,故發射極箭頭向外。
felix779
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看felix779的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-02 16:55
樓上的高手:那是不意味著其他點,像I0.3,0.4的接法該怎么接?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-02 21:13
I0.3,I0.4可以接受更寬電壓的信號輸入,5-24V的電壓都可以,但是只有CPU224XP才支持此功能,高計用HSC4,如果你用的是5V的編碼器,可以接到這兩個點上,除了CPU224XP,S7-200其他型號都不可以接受5V電壓信號!