小徒弟
級別: 略有小成
|
小弟公司要新蓋一宿舍樓 一共四層 一樓為食堂 共150A(就是現在的食堂將搬到一樓,所以有標準可依) 二 三 四 樓為員工宿舍 標準是一層為36間房 一間房一臺1.5匹空調 一臺2KW電熱水器 一臺2KW電磁爐 一臺500W電飯鍋 一臺電視 求教這樓共要用多粗電纜?(距離150米) 小弟沒有經驗 請師傅們費心 感謝感謝 [ 此帖被小徒弟在2011-08-19 23:38重新編輯 ] |
---|---|
|
jdk1126
活到老學到老!!!
級別: 略有小成
|
樓主,如果這些電器同時使用,每層樓就是900多安電流,我不敢算了,如果按常規用150的電纜可以安全使用 |
|
---|---|---|
|
小徒弟
級別: 略有小成
|
可能不能死算 因為還有一個利用率在里面 這種事沒有搞過所以心里沒有底 不知道師傅們公司有沒有宿舍 能不能給個參考 |
---|---|
|
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
|
不管咋樣要考慮全部再乘個利用率?%就可以了 這里以80%算 一間房電器全用時大概9000w/220v=40.9A 36*40.9=1472.4 A 二樓 三樓 四樓 1472.4*3=4417.2A 綜上結果電流之大 所以每一層分開布線 用120mm2的線布線 能承受300A正常情況是足夠了 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
不要聽6樓胡扯,他都把電算到1相上了,你可以分到3相上去,1472/3=400多A每相,所以每樓單獨進三相五線,185mm2好了。 |
---|---|
|
zbq226085
級別: 探索解密
|
1472/3=400多A每相,乘以同時系數,可查相關資料,95或120電纜就差不多了 |
---|---|
|
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
|
空調1.1+2+2+0.5+電視0.8*36個房間×3層+食堂150A=75千瓦共 150得線怎么也不夠吧 |
|
---|---|---|
|