美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

張小虎
北京亞泰電子,專業工控維修20年,數控,機器人,變頻,伺服,
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 457 點
下載積分: 425 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2024-10-16
查看張小虎的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-22 00:18
關于歐姆龍和CPM2A和維綸MT505TV通訊的問題
(通訊口開關打在ON狀態)
程序我隨便寫了了一個  輸入: LR0.01       輸出:10.0
觸摸屏上畫了一個位狀態的開關,LR0.01
但是就通訊不上,  是不是程序那里錯了? 還是需要設置什么?
通訊線 HMI      PLC
               2             3
               3              2
              5               9
                                45短接
線的線序應該沒錯!  

弄了半天就是通訊不上。。。
望高手指導一下!在這多謝了!!!
[ 此帖被張小虎在2011-08-22 00:25重新編輯 ]
北京亞泰電子,銷售西門子全系列PLC,變頻器,觸摸屏~ 各品牌PLC,HMI編程電纜,芯片級維修工業電氣,技術群:438311281
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-22 10:20
再認真檢查一下PLC和觸屏的通訊口參數設置
樓主留言:
和西門子200的通訊就沒問題, 和歐姆龍的就不行,奇怪啊,  PLC通訊口肯定是好的,和別的屏通訊就可以, 是不是這個屏不支持這款PLC呢?
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 438 點
下載積分: 2030 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2011-06-10
最后登錄: 2024-12-22
查看zzj111000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 10:05
OMRON9針串口2:SD,3:RD,9:SG。你確認MT505TV(MT505TV我沒用過,但我用MT6070I是2腳RD,3腳TD)串口接腳對嗎?