我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了? 申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。 [ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
線細,載流量偏小。過載發熱燒的。 |
|
---|---|---|
|
yx1977
級別: 探索解密
|
也有可能僅僅是線頭螺絲沒有緊好,安裝好運行一段時間后要把所有螺絲再緊一遍........................................... |
---|---|
|
yx1977
級別: 探索解密
|
只要空開正常,短路必跳,空開選大了只可能是過載不跳,控制回路一般不存在過載問題,所以工藝問題的可能性大 |
---|---|
|