美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-24 16:21
過程映像方式與直接訪問I/O 模塊方式相比有哪些優缺點?西門子的PLC是不是這兩個功能都可以實現?謝謝大俠,在線等~~
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-24 17:10
過程IO,能保證在同一個掃描周期內的值相同,且速度較快。
xcamel
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 149 點
下載積分: 592 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-08-17
最后登錄: 2015-10-10
查看xcamel的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-24 17:41
有缺點嗎?是不是不能實時控制輸出?如果要實時控制,是不是就要用直接訪問I/O 方法?