樓主  發表于: 2011-09-05 11:39
昨天去幫一個客戶寫個程序,其中要用到浮點運算,PLC是臺達ES系列的,可是怎么試都不行,算出來的值是個很大的值,要么就是四舍五入了。而我用三菱的軟件寫同樣的程序仿真后運算結果為保留小數點后兩位。郁悶死我了!!
請大家幫忙分析分析啊,謝謝!
sxx123
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sxx123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-05 14:52
PLC是臺達ES系列的
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-05 15:23
很正常,臺達系列PLC的浮點運算都是把數值自動轉換成2進制進行的。三菱的能直接顯示小數數值,這就是差距。
獨步黃昏
自由,別致。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 262 點
下載積分: 3494 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2021-11-13
查看獨步黃昏的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-05 20:25
程序貼上來看看
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-05 20:44
是用浮點數方式觀察的嗎?
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-06 20:50
我也想知道,怎么把十進制的123變成12.3?
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-07 07:44
頂上去!
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-25
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-07 07:51
還不如用信捷的PLC
溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-07 07:57
沒辦法圖紙都出好了。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-07 12:41
頂上去!
qinrutong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 201 點
下載積分: 778 分
在線時間: 254(小時)
注冊時間: 2009-03-24
最后登錄: 2024-12-25
查看qinrutong的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-08 17:12
謝謝!
問題已OK!主要是要將整數型數轉化成二進制數,再將二進制數轉化成整數型數。
即FLT   D100    D102
    INT    D110    D112
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-26
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-08 18:01
FLT是二進制整數轉換成二進制浮點數,難道你的PLC中的D100是二進制數?
  • «