xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
圖片:
請大家看一下這個東西怎樣接線,上面看到是240v控制電壓24v,進線能不能接380v,多謝了 |
---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
|
這個東西以前沒有接觸過,進線是接三線380v還是接三線220v,如果接2線220v行不,有知道的說一下, |
---|---|
|
xubaolin
級別: 略有小成
|
這個東西是控制380V電源的固態繼電器(相當于接觸器),R S T接380V電源,右側的二極管是380V的電源指示燈,左側S T是接380V的控制電源 U V W接電機。 |
---|---|
|
胡驕陽
級別: 工控俠客
|
三菱的三相固態繼電器(接觸器),電壓是三相100-220V,日本本土使用的產品,控制電壓是4V-24V直流,不能接380V的。 |
---|---|
|