wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
|
《補充一下,設備時有多個風機,只是有幾個出現這個現象》。你們信嗎反正我不信,樓主真逗 |
---|---|
|
ukqbso
勇氣 源于 自信
級別: 網絡英雄
|
風機降停機時間太短?軸承問題? |
|
---|---|---|
|
萬鈞彩
級別: 略有小成
|
樓主說的不明白,在停機的時候已無電流通過熱繼電器,怎么會跳閘呢?是否是其它原因所至,如工作時電流已經到達所設定值極限,在停機時巧合斷開,可調大一點再試試或另有原因。 |
---|---|
|
fert
級別: 略有小成
|
應該是兩點,一停機接觸器分離不好,缺相過流跳。二是熱繼電器觸電不好,停機時接觸器分離產生震動,這要看是不是裝在一起或一塊板上。 |
---|---|
|
ybcc
級別: *
|
在停機時接觸器觸點兩項粘連分斷時不同步造成缺相、使電流瞬間增大 加上你的熱繼電器電流設置與電機運轉時的電流相近 當電流瞬間增大時熱繼電器會動作 |
---|---|
|
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
|
停機跳?第一次聽說,再說停機就過流,時間太長了吧 |
---|---|
|
hejian96
級別: 略有小成
|
確實是沒有遇到過停機還跳的,樓主找到問題在那里沒有?分享下經驗哦 |
---|---|
|