現共有2個壓力、2個溫度、1個流量、一個PH值需要在觸摸屏上監控  分別用什么擴展模塊呀
我只知道 壓力用FX2N-4AD模塊  溫度用fx2n-4AD -PC或者是FX2N-4AD-TC模塊
那么流量和PH值怎么監控用什么模塊呀 !

望高手解答 不甚感激
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-26 12:31
FX2N-4AD模塊,標準的電壓電流輸入就可以,在PLC內進行轉換,在觸摸屏上直接讀取,或在觸摸屏進行線性運算都可以
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-26 12:47
看你的流量和PH值的傳感器輸出的是否標準電流或電壓信號,是則就用你說的4AD就行了
xxj040202
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 192 點
下載積分: 784 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2010-09-02
最后登錄: 2012-10-20
查看xxj040202的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-27 00:05
學習了