美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-11 11:46
有哪個電工學得好

[b]我廠用的是37KW的主電機,用的是三菱變頻器進行點動正轉,點動反轉(點動都是5HZ)

在就是點動正轉運行(接的是變頻器10 2 5模擬調速)


用變頻器是好,可是PLC經常受到變頻器的干擾.發出去幾臺產品,別人老說控制柜的產品不行..唉..

有什么辦法不用變頻器.比如直接用電阻調速可以嗎


反正是有正轉和反轉在加一個正轉運行嘛
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-11 11:57
怎么能玩轉回去了?一大堆接觸器,長期低速,你的電阻象個大烤爐,熱汽直冒,
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-11 13:16
改變現狀考慮以下辦法:
改變變頻器載頻,
其對PLC的干擾主要是輸入,串二極管和電阻(增大門電壓)
PLC接地端用上,
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-11 13:50
現在有一個問題就是  當電機啟動是時候,接近開關信號線竟然有信號發給PLC的輸入端子..


造成誤動作,好煩的...
小章
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 278 點
下載積分: 790 分
在線時間: 221(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2019-03-06
查看小章的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-11 19:17
這種問題我也碰到過,更改一下變頻器的載頻后就好了,
zuozhimin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 283 點
下載積分: 887 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2008-03-11
最后登錄: 2024-12-11
查看zuozhimin的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-11 22:34
plc接地要好,變頻器載頻要調。
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-12 08:20
我也碰到過這種問題 受到干擾的是編碼器Z相  只要變頻器一動作  編碼器的Z相脈沖就會受到干擾,甚是頭痛 
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-12 08:33
再請問一下 變頻器載頻是不是指PWM載波頻率?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-25
查看ymmfa的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-04-12 09:34
一,質量好的變頻器的干擾小一些
二,通過用濾波器可以減少干擾
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ztzdh
風神
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 267 點
下載積分: 962 分
在線時間: 704(小時)
注冊時間: 2007-12-19
最后登錄: 2024-12-23
查看ztzdh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-04-12 10:03
加電抗器,輸出線用屏蔽線,來提高抗干擾能力.
bestmanyin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 221 點
下載積分: 599 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2008-03-02
最后登錄: 2024-12-11
查看bestmanyin的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-04-12 11:30
謝謝大家..

我把載波頻率設到最小,就沒有事了,

不知道為什么,晶體管的比繼電器的抗干擾力要小,載波頻率設到最大,繼電器的一點也不受到干擾..
zxdha
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 247 點
下載積分: 1264 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2007-05-17
最后登錄: 2021-05-30
查看zxdha的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-04-14 15:47
要看變頻器到電機有多少距離,如果大于50m,建議你將線路穿在鋼管里,鋼管必須接地良好,我們在沒有使用鋼管時,使用的是4芯屏蔽電纜,可以很有效的解決干擾問題。在變頻器的進線和出線都安裝濾波器。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go