1:使用CPU 315F和ET 200S時應如何避免出現“通訊故障”消息?

使用CPU S7 315F, ET 200S以及故障安全DI/DO模塊,那么您將調用OB35 的故障安全程序。而且,您已經接受所有監控時間的默認設置值,并且愿意接收“通訊故障”消息。 OB 35 默認設置為100毫秒。您已經將F I/O模塊的F監控時間設定為100毫秒,因此至少每100毫秒要尋址一次I/O模塊。但是由于每100毫秒才調用一次OB 35,因此會發生通訊故障。要確保OB35的掃描間隔和F監控時間有所差別,請確保F監控時間大于OB35的掃描間隔時間。
S7分布式安全系統,一直到V5.2 SP1 和 6ES7138-4FA00-0AB0,6 ES7138-4FB00-0AB0,6ES7138-4CF00-0AB0 都會出現這個問題。在新的模塊中,F 監控時間設定為150毫秒.
2:當DP從站不可用時,PROFIBUS上S7-300 CPU的監控時間是多少?

使用CPU的PROFIBUS接口上的DP從站操作PROFIBUS網絡時,希望在啟動期間檢查期望的組態與實際的組態是否匹配。在 CPU屬性對話框中的Startup選項卡上給出了兩個不同的時間。
3:如何判斷電源或緩沖區出錯,如:電池故障?

如果電源(僅S7-400)或緩沖區中的一個錯誤觸發一個事件,則CPU操作系統訪問OB81。錯誤糾正后,重新訪問OB81。電池故障情況下,如果電池檢測中的BATT.INDIC開關是激活的,則 S7-400僅訪問OB81。如果沒有組態OB81,則CPU不會進入操作狀態STOP。如果OB81不可用,則當電源出錯時,C PU仍保持運行。
4:為S7 CPU上的I/O模塊(集中式或者分布式的)分配地址時應當注意哪些問題?

請注意,創建的數據區域(如一個雙字)不能組態在過程映象的邊界上,因為在該數據塊中,只有邊界下面的區域能夠被讀入過程映像,因此不可能從過程映像訪問數據。 因此,這些組態規則不支持這種情況:例如,在一個 256 字節輸入的過程映像的 254 號地址上組態一個輸入雙字。 如果一定需要如此選址,則必須相應地調整過程映像的大小(在CPU的Properties中)。
5:在S7 CPU中如何進行全局數據的基本通訊?在通訊時需要注意什么?

全局數據通訊用于交換小容量數據,全局數據(GD)可以是:
輸入和輸出
標記
數據塊中的數據
定時器和計數器功能
數據交換是指在連入單向或雙向GD環的CPU之間以數據包的形式交換數據。GD環由GD環編號來標識。
單向連接:某一CPU可以向多個CPU發送GD數據包。
雙向連接:兩個CPU之間的連接:每個CPU都可以發送和接收一個GD數據包。
必須確保接收端CPU未確認全局數據的接收。如果想要通過相應通訊塊(SFB、FB或FC)來交換數據,則必須進行通訊塊之間的連接。通過定義一個連接,可以極大簡化通訊塊的設計。該定義對所有調用的通訊塊都有效且不需要每次都重新定義。
6:可以將S7-400存儲卡用于CPU 318-2DP嗎?

在通常的操作中,只能使用訂貨號為6ES7951-1K... (Flash EPROM)和6ES7951-1A... (RAM)的“短”> 存儲卡。
7:盡管LED燈亮,為什么CPU 31xC不能從缺省地址 124 和 125 讀取完整輸入?

對于下列型號的CPU ,請檢查 24V 電壓是否接入引腳 1。LED由輸入電流控制。引腳 1 上的 24V 電壓需要做進一步處理。
313C (6ES7 313-5BE0.-0AB0),313C-2DP (6ES7 313-6CE0.-0AB0),313C-2PTP (6ES7 313-6BE0.-0AB0), 314C-2DP (6ES7 314-6CF0.-0AB0),314C-2PTP (6ES7 314-6BF0.-0AB0)
8:配置CPU 31x-2 PN/DP的PN接口時,當PROFINET接口偶爾發生通信錯誤時,該如何處理?

請確定以太網(PROFINET)中的所有組件(轉換)都支持 100 Mbit/s全雙工基本操作。避 免中心分配器割裂網絡,因為這些設備只能工作于半雙工模式。
9:在硬件配置編輯器中,“時鐘”修正因子有什么含義呢?

在硬件配置中,通過CPU > Properties > Diagnostics/Clock,你可以進入“時鐘”> 域內指定一個修正因子。這個修正因子只影響CPU的硬件時鐘。時間中斷源自于系統時鐘,并且和硬件時鐘的設定毫無關系。
10:如何通過PROFIBUS DP用功能塊實現在主、從站之間實現雙向數據傳送?

在主站PLC可以通過調用SFC14 “DPRD_DAT“和SFC15 “DPWR_DAT“來完成和從站的數據交換,而對于從站來說可以調用FC1 “DP_SEND“ 和FC2 ”DP_RECV“完成數據的交換。
11:可以從S7 CPU中讀出哪些標識數據?

通過SFC 51“RDSYSST”可讀出下列標識數據:
可以讀出訂貨號和CPU版本號。為此,使用SFC 51和SSL ID 0111并使用下列索引:
1 = 模塊標識
6 = 基本硬件標識
7 = 基本固件標識
12:在含有CPU 317-2PN/DP的S7-300上,如何編程可加載通訊功能塊FB14("GET")和FB15("PUT")用于數據交換?

為了通過一個S7連接在使用CPU 317-2PN/DP的兩個S7-300工作站之間進行數據交換,其中該S7連接是使用NetPro組態的,< 在S7通信中,必須調用通訊功能塊。模塊FB14("GET") 用于從遠程CPU取出數據,模塊FB15("PUT")用于將數據寫入遠程CPU。 功能塊包含在STEP 7 V5.3的標準庫中。
CPU 317-2PN/DP的通訊模塊FB14("GET")和FB15("PUT")的屬性 :
FB14和FB15是異步通訊功能。 這些模塊的運行可能跨越多個OB1循環。 通過輸入參數REQ激活FB14或FB15。 DONE、NDR或ERROR表明作業結束。PUT和GET可以同時通過連接進行通信。
注意:不能將庫SIMATIC_NET_CP中的通訊塊用于CPU317-2PN/DP。
13:對于緊湊CPU 313C-2 PtP和CPU 314-2 PtP作業同步處理需要注意什么?

在用戶程序中,不可以同時編程SEND作業和FETCH作業。
即: 只要SEND作業(SFB 63)沒有完全終止(DONE或ERROR),就不能調用FETCH作業(SFB 64)(甚至在REQ=0的時候)。只要FETCH作業(SFB 64)沒有完全終止(DONE或ERROR),就不能調用SEND作業(SFB 63)(甚至在REQ=0的時候)。在處理一個主動作業(SEND作業、SFB 63或FETCH作業、SFB 64)時,同時可以處理一個被動作業(SERVE作業、SFB 65)。
14:可以將MICROMASTER 420到440作為組態軸(位置外部檢測)和CPU 317T一起運行嗎?

可以,但在動力和精度方面,對組態軸的要求差別非常大。在高要求情況下,伺服驅動SIMODRIVE 611U、MASTERDRIVES MC或SINAMICS S必須和CPU 317T一起運行。在低要求情況下,MICROMASTER系列也能滿足動力和精度要求。
15:如何在已配置為DP從站的兩個CPU模塊間組態直接數據交換(節點間通信)?

兩個CPU站配置為DP從站,而且由同一個DP主站操作,它們之間的通信通過配置交換模式為DX可以完成直接數據交換。
16:如何使用SFC65,SFC66,SFC67 和 SFC68 進行通信?

對于單向基本通信,使用系統功能 SFC67 (X_GET)從一個被動站讀取數據,使用系統功能SFC68(X_PUT)將數據寫入一個被動站(服務器)。這些塊只有在主動站中才調用。對于一個雙向基本通信,調用站中的系統功能SFC65 (X_SEND),在該站中想將數據發送到另一個主動站。在同樣為主動的主動接收站中,數據將通過系統功能SFC66 (X_RCV)記錄。
兩種類型的基本通信中,每次塊調用可以處理最多 76 字節的用戶數據。對于S7-300 CPU,數據傳送的數據一致性是 8 個字節,對于S7-400 CPU則是全長。 如果連接到S7-200,必須考慮到S7-200只能用作一個被動站。
17:什么是自由分配 I/O 地址?

地址的自由分配意味著您可對每種模塊(SM/FM/CP)自由的分配一個地址。地址分配在 STEP 7 里進行。先定義起始地址,該模塊的其它地址以它為基準。
自由分配地址的優點:因為模塊之間沒有地址間隙,就可以優化地使用可用地址空間。在創建標準軟件時,分配地址過程中可以不考慮所涉及的 S7-300 的組態。
18:診斷緩沖器能夠干什么?

更快地識別故障源,因而提高系統的可用性。評估STOP之前的最后事件,并尋找引起STOP的原因。
診斷緩沖器是一個帶有單個診斷條目的循環緩沖器,這些診斷條目顯示在事件發生序列中;第一個條目顯示的是最近發生的事件。如果緩沖器已滿, 最早發生的事件就會被新的條目所覆蓋。根據不同的CPU,診斷緩沖器的大小或者固定,或者可以通過HW Config中通過參數進行設置。
19:診斷緩沖器中的條目包括哪些?

1)故障事件
2)操作模式轉變以及其它對用戶重要的操作事件
3)用戶定義的診斷事件(用SFC52 WR_USMSG)
在操作模式STOP下,在診斷緩沖器中盡量少的存儲事件,以便用戶能夠很容易在緩沖器中找到引起STOP的原因。因此,只有當事件要求用戶產生一個響應(如計劃系統內存復位,電池需要充電)或必須注冊重要信息(如固件更新,站故障)時,才將條目存儲在診斷緩沖器中。
20:如何確定MMC的大小以便完整地存儲STEP 7項目?

為了給項目選擇合適的MMC,需要了解整個項目的大小以及要加載塊的大小。可以按照如下所述的方法來確定項目的大小:
1)首先歸檔STEP 7項目。然后在Windows資源瀏覽器中打開已歸檔項目,并確定其大小(選中該項目并右擊)。這會告訴您歸檔文件的大小。
2)將塊加載入CPU。現在仍然需要選擇"PLC > Module Information > Memory"。在此,在" Load memory RAM + EPROM"中,可以看到分配的加載內存的大小。
3)必須將該值和已經確定的歸檔項目的大小相加。這樣就可以得出在一個MMC上保存整個項目所需的總內存的大小。