美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
panguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1238 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-09-06
最后登錄: 2024-05-02
查看panguang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-05 22:31
三菱FX2N4AD--TC讀出的溫度數據跳動很厲害,是什么原因?程序上可以屏蔽掉嗎?該怎么做程序?謝謝高手賜教。
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-06 08:08
第一  外部有干擾造成的 接地 或者用雙屏蔽線接到模塊上 第二 在程序內做一個范圍比較 如果大于或者小于這個范圍就有下一步動作就好了  
電氣交流群:107855191
人亦依然
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看人亦依然的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-06 10:02
再坐一個平均好了
singhang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 169 點
下載積分: 787 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2016-04-11
查看singhang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-06 12:40
加大平均數
panguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1238 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2011-09-06
最后登錄: 2024-05-02
查看panguang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-09 20:18
怎樣加大平均數呀?能寫程序出來看看么?謝謝!!
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2024-10-11
查看andy陳的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-09 22:45
電壓型的話并個電容或許好點,電流型的話就取平均吧!
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-27
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-10 09:43
誰讓你用溫度模塊來做的啊!自找的,你不能和溫控表直接通訊啊,教訓啊。
lingbotu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 238 點
下載積分: 664 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-08-16
最后登錄: 2024-09-10
查看lingbotu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-19 22:24
溫度模塊可以少接很多線啊!找出干擾源,干掉它。
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-21 11:10
這個明顯是有干憂造成的,記得早一段時間我的帖子上有個同樣的問題,怎么解決的我說的很清楚。你將所有需要接地的位置進行可靠的接地問題就應該完全不解決了,我以前的溫度波動在0--15度,處理以后只有1---2度。
綠色的微笑
weilinyi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 4329 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2009-11-21
最后登錄: 2018-08-27
查看weilinyi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-11-22 22:42
有可能是模塊壞,去年我就用過一個,每路有干擾,只要隔壁通道溫度升高,對其它各通道有不規擇干擾,代理無法改決,就廢啦1400元,也就換拉供應商,聽三菱代理講,這可能是臺彎高仿的.
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2024-12-26
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-11-23 00:00
FX2N-4AD-TC,我用的太多,沒屏蔽,沒接地,但是用熱電偶補償到線
很穩定啊
superhg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看superhg的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-24 23:39
加大采樣次數
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go