美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
tianyameng12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 184 點
下載積分: 574 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-01-29
查看tianyameng12的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-14 17:14
描述:這個是接線圖
圖片:
描述:這個接燈泡只是亮一下然后就慢慢暗下去
圖片:
我現在有
一個FX1S的PLC
一個12V的燈泡
一個12V的電源
一個點動按鈕
就這些要怎么連在一起

要求是 按下PLC 按鈕X0  Y2輸出燈泡亮  
[ 此帖被tianyameng12在2011-10-14 17:24重新編輯 ]
tianyameng12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 184 點
下載積分: 574 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-01-29
查看tianyameng12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-14 17:36
怎么沒一個人回復的
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-14 17:53
你用的是那一種輸出的PLC MT? ?
如果直接把燈接在12V電源上燈沒有問題的話可以在輸出上加一個繼電器,用PLC控制繼電器,繼電器控制燈
樓主留言:
熱心助人
PLC是怎么控制繼電器的 能畫個圖給我看看 么
我的PLC是 FX1S 14MT
tianyameng12
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 184 點
下載積分: 574 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-01-29
查看tianyameng12的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-14 17:59
PLC是怎么控制繼電器的 能畫個圖給我看看 么
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-14 18:06
引用
引用樓主tianyameng12于2011-10-14 17:14發表的 plc怎么控制一個12V的燈泡 :
我現在有
一個FX1S的PLC
一個12V的燈泡
一個12V的電源
一個點動按鈕
.......

你不會用繼電器?
只要把你接在PLC輸出的線改接到繼電器上就行了呀,
另外你的程序有點問題,只要直接用X0      ALT  Y2就行了Y不行就用M轉
樓主留言:
恩 老兄  你有沒感覺這個程序有點問題的  ALT 是交替輸出 寫出來的程序 就一直在跳動
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-26
查看hxl202319的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-14 20:53
老兄,只要以下的程序就可以了
LDP X0
ALT Y0
END
簽名無效了,麻雀不見了!
xf_lyj
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xf_lyj的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-14 23:48
你的電路圖很有創意,個性十足,獨一無二。
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-15 09:13
呵呵,樓主自創的,
aojianyun121
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5580 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-12-21
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-15 11:32
    看不清你的接線圖,負接COM2,正接燈泡應該是可以用的,你這樣用交替指令就像樓上說的,會很有可能出現脈沖通斷現象。你用置位指令試試或者直接驅動輸出Y2。如果用繼電器的話控制線路和你上面Y2輸出一樣,不過你就把12V電源改成你所選用的繼電器的電源。一般繼電器常用的驅動電源是24,220V。
樓主留言:
謝謝 ~ 但是 我PLC也不知道怎么搞的 就只有交替指令可以亮燈~其他的都不行 ~  我這個  FX1S 14MT ~
學習快樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 139 點
下載積分: 559 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-04-05
最后登錄: 2012-07-24
查看學習快樂的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-15 18:45
改一下程序就沒問題了
學習快樂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 139 點
下載積分: 559 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-04-05
最后登錄: 2012-07-24
查看學習快樂的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-15 18:47
干嘛不直接用LD X0  OUT Y0這樣不簡單明了嗎;干嘛做得那么復雜呢
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+2(ymmfa) 提前升級,希望以后多獻 ..
    ivanbo
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ivanbo的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-10-15 19:02
    直接用一個M8000,開電就點亮了。從PLC直接接出一個12V的電壓來供電。
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go