yahzubao08
級別: 略有小成
|
從理論上講,25600脈沖/轉 比普通的2500線編碼器的伺服電機(電子齒輪比1:1)的單位/脈沖的精度還要高. 這樣設置是沒有問題的,精度也是沒有問題的. 最主要是在實際中,600轉/分,256K頻率的信號抗干擾問題,伺服可以接受差動信號,步進應只能接受集電極開路信號.如果 這個地方沒有問題,那電氣這一塊的精度當然沒問題. 另外,步進在加減速過程中易失步.所以在起停頻率及加減速時間上也要注意. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hongma110
級別: 略有小成
|
還要看負載的,你設太高馬達很容易堵死不動。驅動器可以設定,但是實際很難高速高精度的運行。 |
---|---|
|