美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
guoshihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1524 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2011-10-19
最后登錄: 2012-07-28
查看guoshihua的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-11-15 21:25
學習   最好用星三角啟動   空開用160A
kz1566
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 142 個
工控威望: 267 點
下載積分: 8249 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2011-11-06
最后登錄: 2020-04-03
查看kz1566的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-11-15 22:08
原則上15KW以上的就要降壓啟動,如果堵轉轉矩不是很大用星三角沒有問題.熱繼電器的整定電流1.2倍于電機額定電流,正常的話不會在啟動過程中動作,建議更換.至于100KW以上的電機可以用兩個互感器組成不完全星形測量的電流用作熱繼電器保護,很好用.空開用160A的,保證可靠性.
supermax
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 590 個
工控威望: 2540 點
下載積分: 3642 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2011-03-20
最后登錄: 2021-03-26
查看supermax的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-11-15 22:57
我見到飼料廠的冷卻除塵的22KW是星三角的,空開也是100A,1995年用到現在了。
泰興一電
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看泰興一電的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-11-16 08:02
我見到飼料廠的冷卻除塵的22KW是星三角的,空開也是100A,1995年用到現在了。只有1臺22W當然可以啦,但2臺空開嫌小寫
llllll
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 2318 點
下載積分: 1274 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2023-04-13
查看llllll的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-11-16 09:04
樓主要是我,我會建議老板買軟啟動器!這種空開可以選小一些,對電網的沖擊也小一些!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go