美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

zhujianzhong
好人一生平安
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 300 點
下載積分: 700 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2007-10-24
最后登錄: 2020-07-11
查看zhujianzhong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-24 21:32
版住主你好;
有一問題想請教一下,就是三菱GT1000人機與S7-200CN的通信不了,我按照 2----------3
                                                                                                                                      3----------2
                                                                                                                                      4----------6
                                                                                                                                      5----------5
                                                                                                                                      6----------4           
                                                                                                                                      7----------8
                                                                                                                                      8----------7
這樣的連線不能通信,三菱人機以安裝OS和S7-200的驅動程序,是不是還要注意什么,請指點.
好人一生平安
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客

精華主題: 5 篇
發帖數量: 466 個
工控威望: 3090 點
下載積分: 4172 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-26
最后登錄: 2024-09-22
查看以恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-29 11:05
S7-200的2口都是485口,而你使用232的電纜形式,當然不會成功。需要增加一個232轉485的適配器。
歡迎大家訪問我的BLOG:  [URL]http://ye_w.plcjs.cn/[/URL]

1、ABB AC500系列PLC培訓或技術支持
2、購買PLC和方案咨詢電話:13973322058
3、其他請通過郵箱:07330731@163.com