臺達PLC常見問題如下:
一、    若上位裝置為非臺達PLC,有以太網絡模塊,且需監控下位RS-485通訊裝置如DTB系列溫控器、ASDA系列伺服或VFD系列交流馬達驅動器時,該如何達成?
建議可使用臺達IFD9506以太網絡通訊模 組,Ethernet (Modbus TCP)通訊端口口轉換成RS-485 (Modbus)。目前已有客戶使用安川PLC搭配其以太網絡模塊,利用IFD9506成功連接并監控RS-485通訊端口口裝置,如臺達DTB溫控器、 VFD交流馬達驅動器與ASDA伺服產品。
二、    臺達目前有哪些產品,可提供用戶做通訊端口轉換,并監控從站PLC、變頻器或伺服裝置?
IFD9506:Ethernet <--> RS-485/RS-232 (Modbus)
IFD9507:Ethernet (Modbus TCP/Etherent/IP) <--> RS-485/RS-232 (Modbus)
IFD8500:RS-232 <--> RS-485/RS-422
三、    DVP20PM00M PLC 使用Z軸之Z相信號時,應注意之事項
1.    DVP20PM00M PLC 之Z軸Z相信號輸入點為X3,在PLC硬件線路設計上是屬于open collector 型式,故必要搭配伺服的OCZ 輸出信號使用。
2.判斷Z相信號有無發生,可借由程序監控時查詢D1805 輸入端子狀態來讀出Z相信號是否有發生。
3.配線的方式為 PLC 端 SS2接24V+,Servo 端的 GND接PLC 24G ,Servo 端的OCZ 接 PLC 的X3即可。
四、    請問臺達以太網絡模塊DVPEN01-SL利用何種通訊協議做數據傳輸?是否有其它功能供用戶應用?
DVPEN01-SL利用標準Modbus TCP來傳送數據。另外也提供以下功能:
(1)郵件設定:可透過收件人電子信箱之設定,來傳送PLC內部緩存器之內容值。
(2)數據交換:任兩臺DVPEN01-SL搭配DVP-SV系列PLC主機,皆可利用簡單設定進行各100筆word數據讀/寫同步傳輸。
(3)RTU功能:搭配臺達以太網絡遠程I/O監控模塊RTU-EN01,可達成便利之映像功能,監控遠程之AI/AO、DI/DO。
(4)IP過濾:可限制網絡端的惡意聯機,防止DVPEN01-SL之內部參數設定遭受惡意聯機之修改。
(5)密碼設定:在設定好IP地址、電子信箱收件者、數據交換區、RTU、IP過濾功能后,可利用密碼設定,將DVPEN01-SL上鎖。
更多臺達PLC常見問題請訪問:
http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/QA.aspx http://www.deltagreentech.com.cn/sc/service/QA.aspx