yxfqjzm
級別: 探索解密
|
各位前輩,請問,用變頻做恒壓供水,不用PLC,直接采用壓感探頭和變送器效果怎么樣,如再加一個數顯壓力表呢,效果又怎么樣呢? 望各位高手能與指教 謝謝 |
---|---|
|
yxfqjzm
級別: 探索解密
|
感謝1樓,請問這種方法穩定嗎?對于變頻參數設置方便嗎?對變頻的型號選擇有什么要求呢?望能給予幫助 ,謝謝 |
---|---|
|
xingwang
級別: 略有小成
|
完全可以控制,通用的變頻器也可以用,當然最好用專門供水的變頻器,因為它里面有pid控制,如國產的英威騰等。 |
---|---|
|
渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
|
可以控制,專用變頻器最好.我們這是三肯的變頻器,一塊遠傳表,一塊電接點壓力表,還有一塊數顯表.運行的很穩定.兩臺泵可以自動倒泵運行.參數也好設置. |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
|
這個要看對壓力恒定的要求高不高, |
|
---|---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
應該說這是個簡單的問題啊!,完全可以很好的控制!并不一定要用PLC來控制,要想壓力比較穩定又要省錢的話,只需要一個數度比較高的壓力傳感器加上配套的數顯壓力表自帶4--20mA的輸入信號,可以設定上限壓力和下限壓力,用普通的變頻器就可以了,如果對壓力精度要求高的話,就用專用的變頻器比較好。精度高低并不是PLC來決定的,壓力波動大小也不是PLC來決定的,關鍵是智能儀表的控制精度,重點是壓力測量和傳送的精度和響應速度,想要壓力波動小的話可以將上下限的壓力設定值設定的比較靠近。 |
|
---|---|---|
|