樓主  發表于: 2011-12-01 17:51
有個 設備370KW大部分是220V給電,但也有少量電機380V的,然后怎確定相線和零線的 大小。負載是 電阻絲是 平衡的負載。線的長度只有幾十米。220V供電就是相線和零線,但有 三 組相同的 電阻絲。
[ 此帖被hongma110在2011-12-02 08:10重新編輯 ]
hiyaohuai
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 93 點
下載積分: 384 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2009-02-16
最后登錄: 2021-05-26
查看hiyaohuai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-01 17:58
三相電計算公式
zhangyilin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhangyilin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-01 18:44
傳輸的距離遠還是近,是埋管還,明設!
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-01 19:46
能不能把220V的負載平均分給三相
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1805 個
工控威望: 1951 點
下載積分: 114072 分
在線時間: 1960(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2024-12-24
查看ljb6688的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-01 20:19
注意三相平衡
電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
yxfqjzm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 144 點
下載積分: 4663 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2011-05-08
最后登錄: 2020-05-26
查看yxfqjzm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-01 21:12
樓主,你主題不是很清楚,不好說
jiang136764
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jiang136764的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-01 21:45
轉載:一般銅導線的安全載流量為5~8A/mm2,鋁導線的安全載流量為3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV銅導線安全載流量的推薦值4×8A/mm2=32A 。對于電阻性負載的計算公式:P=UI 對于日光燈負載的計算公式:P=UIcosф,其中日光燈負載的功率因數cosф=0.5。 不同電感性負載功率因數不同,統一計算家庭用電器時可以將功率因數cosф取0.8。也就是說如果一個家庭所有用電器加上總功率為6000瓦,則最大電流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情況下,家里的電器不可能同時使用,所以加上一個公用系數,公用系數一般0.5。所以,上面的計算應該改寫成 I=P*數/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是說,這個家庭總的電流值為17A。則總閘空氣開關不能使用16A,應該用大于17A的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hongma110) 熱心助人
    jiang136764
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jiang136764的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-12-01 21:46
    估算口訣:
    二點五下乘以九,往上減一順號走。
    三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
    條件有變加折算,高溫九折銅升級。
    穿管根數二三四,八七六折滿載流。
    說明:
    (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
    “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
    “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(hongma110) 熱心助人
    huosang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 216 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 8462 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2011-05-03
    最后登錄: 2024-12-13
    查看huosang的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-12-01 22:15
    電流的大小很重要,機組電流+上40%的無功補賞電流,再確定線徑大小,單相用電量大的應相線零線相等最好!
    沖壓自動化
    沉下心來做自己!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 106 個
    工控威望: 345 點
    下載積分: 3696 分
    在線時間: 137(小時)
    注冊時間: 2011-11-16
    最后登錄: 2024-12-23
    查看沖壓自動化的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-12-01 22:20
    你220供電是三相嗎?
    天道酬勤
    琴島工控
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 404 個
    工控威望: 2631 點
    下載積分: 7201 分
    在線時間: 353(小時)
    注冊時間: 2011-11-03
    最后登錄: 2024-12-24
    查看琴島工控的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-12-02 11:40
    220電阻絲平均分三相接380即可。按功率算出電流數,查一下線徑。
    tty
    支持國貨,少說多做。
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 301 個
    工控威望: 490 點
    下載積分: 13724 分
    在線時間: 234(小時)
    注冊時間: 2009-09-17
    最后登錄: 2019-08-25
    查看tty的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-12-02 22:22
    3相380伏電壓加零線平均分給3組電阻絲就行了。按銅芯線一個平方2千瓦計算,370kw選擇180到240平方的銅芯線差不多。零線直徑大概是相線的一半。
    • «