foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
問題 (1) 原理圖中當中液位時,能否實現兩臺泵,4小時,輪流啟動停止. (2)該圖中,還不能實現,一臺泵故障時,另外一臺泵,自動投入.(該泵是滿足啟動條件的),即KA4, KA5的常開觸點要作為啟動條件.但是還不能影響.到正常工作時的4小時兩泵輪流起停. |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
我單位的污水處理設備用的S7-200的(不知原因,沒有圖紙),功能沒有正常工作時的4小時兩泵輪流起停。抽點時間我考慮下吧。 |
|
---|---|---|
|
jox822
級別: 略有小成
|
我可以幫你程序設計我的QQ526889402 樓主留言:此問題不用PLC,純接觸器繼電器系統,你能實現嗎? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
有點問題:1、當1號泵啟動時,2號也會啟動的。 2、當中液位啟動時,兩臺電機同時啟動。以上拙見。 |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
(1) KA7高液位啟動兩臺泵,到中間液位KA2停止,符合要求 (2)中液位時,要兩臺電機4小時,輪流啟動停止 |
---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
是啊會者不難,難者不會,不知你是那種? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
我設計了個電路,請指教。 |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
(1)H 手動狀態下可達到人工控制兩臺電機. (2)KA4,KA5串在KT0的線圈回路里,是想在兩臺電機無故障狀態下,開始計時.圖中一送電就計時了,手動 狀態下也計時,時間繼電器常時間帶電,不太合理.手動應設計成相對獨立,與其它回路無關. (3)自動狀態下,高液位時,要同時啟動兩臺電機直到中液位停一臺.圖中沒有體現出. (4)自動狀態時,液面達到中液位時,兩臺電機交替啟動4小時,直到液面下降到低液位停止.液位開關常開觸 點就像啟動按鈕一樣,液位到就閉合,因此KA3常開觸點,相當于點動.即液面在中液位的附近時,KA3頻繁 閉合,打開.如果用KA3常開觸點控制一臺電機,這臺電機會頻繁啟停,其結果是可想而知了 (5)水平的KA4,KA5常開觸點,只能控制KA10,KA10控制KM2,而他們中有一個閉合,KT0會失電,KA10也失 電,即兩臺電機有一臺故障時,KM2都會斷開.達不到兩電機互為備用的效果.控制要求是,KA4常開觸點閉 合時(即電機1#故障時),KA4常開觸點要使KM2接觸器吸合(即電機2#啟動,當然此時KA5常開觸點不能閉 合,即電機2#能正常啟動)反之亦然.以上是我對你圖紙的5點理解,不當之處請指出.有爭論才能對控制系 統理解的更深刻. 如果純粹是自己設計此電路,完全達到控制要求,對于我等初入門者確實有難度,在PLC大行其道的電 器控制領域,有誰還對傳統的接觸器繼電器系統關注呢?要不是我最近接到了老板給的一張單子,我也不 會煞費苦心了,用一個PLC很容易就搞定了. 我認為,要想達到控制要求.要借鑒兩種前人設計好的電路. (一)兩電機一用一備.(二)兩電機按設定時間交替運行.在深刻理解的基礎上才能設計出真正屬于自己的作 品,感謝對我該貼的回應. |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
1、KA4、KA5、時間繼電器KT0的供電改到KA6X線圈,中液位啟動時,KT0才工作。 2、KA3用常開點:當到中液位,低浮球閉合,KA3線圈動作,才具備泵的啟動條件。 3、兩處綠色:當任一臺泵出現故障時,KT0失電,通過常閉點使KA9與KA10得電;當KA7啟動時,無故障的泵投入運行。 4、看不清紅色部分:KA8,當KA1(高液位)動作時,KA8閉合,兩臺泵同時得電(有故障的不啟動) 5、嚴重失誤:KM1與KM2回路中加上KA4與KA5的常閉點。保證有故障的電機無法啟動。 有什么不妥之處,請自個考慮吧。 樓主留言:這個問題在這里是討論不清了 |
|
---|---|---|
|