美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

791891
山登絕頂人為峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 397 點
下載積分: 2463 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2007-11-12
最后登錄: 2024-12-12
查看791891的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-11 08:29
6樓層的升降機用什么開關來檢測位置好?槽型是否可以?
電梯浪子
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1148 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2007-05-13
最后登錄: 2022-10-25
查看電梯浪子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-16 10:28
引用
引用第10樓sunpeter于2012-02-16 08:41發表的  :
一般在每層可用3個以上光電開關,2個到位(上下)減速,一個到位停止。客梯也多采用此方法,編碼器的方法考慮,鋼絲繩,載重等的彈性伸縮等因素一般不太可靠。

你這個就說錯了,現在的客梯全是用編碼器+變頻器+主板的,你在哪里還見到用光電減速的?如果速度不高而且是單速的話,可以用感應器直接平層,如果速度高點的話,那就要選擇雙速,最好就是用變頻器驅動,平層精度高!
從事PLC、軟件與單片機編程……請見我的淘寶:http://lzpj.taobao.com/ QQ:1780085948 梯形圖轉單片機軟件QQ討論群:64143408