nhsl
級別: 略有小成
|
只能按照這個方法對接了~~~~~~~~~~~~~~~ |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
|
用銅管連接是可以的,但本人一直以來都是交錯的接,如1號線連接部是4厘米,將其一半剪為2 厘米,一半是4厘米,2號線也如此,在銅管內是交錯連接的。即1號線的4厘米部分插入2號線的2厘米處,2號線同時也是這樣結構。再用液壓壓線鉗壓接好后做絕緣處理。這樣又不會發熱,又有機械強度。 |
---|---|
|
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄
|
有一種古老并逐漸失傳的辦法是用zhayaobaopuo 快速對接,現在聽說過這種辦法的人已經不多了。向那些曾經使用此方法修理高壓供電線路的師傅致敬。(由于涉及敏感詞語,不得不使用拼音) |
|
---|---|---|
|
3943372498
級別: 探索解密
|
一般用銅管配液壓鉗配合用;最好的 我廠300平方接了好幾次 都這樣 大電流不發熱 安全 |
|
---|---|---|
|
roverji
級別: 略有小成
|
此法為諸多連接方法中的精華,電工教程中都難以看到,值得到學習!185平方的銅線用銅管壓接是目前最普遍而相對可靠的方法,專用的合格銅管接頭是不用擔心它的長度和導電面積的,但它的導電過程主要是銅線——銅管——銅線,這個過程經過了兩個導電介面,而上述方法則產生了一個更直接的通路,有2厘米長度銅線在銅管擠壓下是直接導線對導線的,這部份不但減少了一個導電介面,而且在耐拉力強度上也有所加強,可靠性更高。 |
---|---|
|
wananjushi
萬安居士
級別: 網絡英雄
|
實際上不用線鼻子最好,將線端子手工做成環狀,壓在接線端子上。如果非用線鼻子,建議最好再用焊錫沾一下 |
|
---|---|---|
|