我們剛安裝了一臺龍門刨銑床,刨頭我們是外購的。刨頭電源是由500W變壓器把380V變為220V,再通過橋堆整流變為直流電源給刨頭線圈。
我在調試過程中刨頭電源全波時能抬起刀,可是轉為半波以后就無法保持抬刀狀態了,刀就落下了。可是我們外購的那家刨頭廠家在半波時
就能保持住,力度還挺大,不知道哪里出現了問題,心里一直納悶,希望哪位高人指點指點小弟,在此先感謝大家了
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-22 12:55
全波整流和半波整流輸出電壓不一樣,需要認真研究你產品的說明書對電壓的要求
lqsgg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 253 點
下載積分: 168701 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2006-08-28
最后登錄: 2024-12-07
查看lqsgg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-05-22 13:27
還有可能電網電壓也會有差別